      Muitos lares brasileiros tem esse aparelho relativemente simples, que transforma energia elétrica em térmica: o chuveiro. Só que, para isso acontecer, muita energia é consumida, se comparado a outros aparelhos elétricos em uma casa.

      O que acontece é que em muitos desses lares brasileiros, a instalação elétrica não é ideal, e os fios que alimentam o chuveiro possuem bitola (ou diâmetro) menor que o necessário.

      Nesse inverno, as pessoas colocam a chave seletora de temperatura na posição inverno (ou quente dependendo da marca do chuveiro), e essa mudança de temperatura exije mais potência. Ao exigir mais potência, o fio começa a esquentar.

      Portanto, ao usar o chuveiro por alguns minutos, é possível observar que os fios de bitola menor que o ideal para o aparelho, começam a derreter, o que pode causar explosão, choques ou curto-circuito. Isso pode ser muito perigoso para quem está tomando banho, e além de colocar a pessoa que está no banho em risco, pode também comprometer a instalação elétrica como um todo.

      Mas, porque o fio derrete? Porque esquenta. E porque esquenta?

      Se você não quer saber teoricamente, pule a explicação abaixo e assuma que o fio esquenta porque Deus quis.

      Não cabe a mim deduzir ou explicar a origem das fórmulas usadas porque essa não é a idéia do tópico. Nada que aulas de física não façam.

      Eis uma forma didática de explicar tal fato:

      R = ᑭ ℓ / S Onde

      R: resistência elétrica, dada em ohms.

      ᑭ : resistividade elétrica do material (capacidade que um material tem de conduzir corrente elétrica à uma dada temperatura) dada em ohms por metro quadrado.

      ℓ: comprimento em metros.

      S: área da seção transversal em metros quadrados.

      O material mais comum para a fabricação de cabos elétricos é o cobre, cuja resistência elétrica é da ordem de 1.72×10(elevado a -8)ohm/metro quadrado à 20 °C

      Vamos supor que há em uma casa um chuveiro de 5500W, 220V e 30 ampéres, e que a distancia do chuveiro ao quadro de força é de 30 metros. Agora, para descobrir a bitola do fio:

      Tem se 1 - P = V² / R e 2 - R = ℓ / S. Substituindo 2 em 1 fica:

      *Em 1, P: Potência em watts "W"
      V: diferença de potêncial, mais conhecida como voltagem; dada em Volts "V".

      P = V² / ᑭ ℓ / S >> P = V² S /ᑭ ℓ

      Trocando às variáveis pelos dados, fica:

      5500 = 220²xS/1.72×10(elevado a -8)x30

      S=0,02838m² ou 2,838mm²

      Como hà a venda fios de 2,5mm², 4mm², 6mm², etc. (há outros tamanhos, mas esses são destinados há instalações domésticas), obviamente que se deve colocar fios de 4mm².

      É bom sempre colocar fios de bitola maior que o recomendado, porque a diferença de potencial (ou voltagem) variam na rede constantemente, e um fio maior também pode te dar a possibilidade de colocar um chuveiro mais potente. A idéia sobretudo é evitar o aquecimento do fio.

      Perceba que se o comprimento do fio aumentar, maior deve ser a bitola.

      A causa para os fios serem de bitola menor que o recomendado para um chuveiro, se deve à questões financeiras ou instalações antigas quando os chuveiros da época exigiam menos potência.

      Então, para saber se o fio que alimenta o chuveiro é adequado ou não, observe se há um comportamento estranho do fio durante o funcionamento do aparelho.

      Alguns sinais de que o fio é inadequado são:

      -Cheiro de plástico queimado
      -Mudança na forma do fio
      -Mudança na cor do fio
      -Mudança na forma do conector que liga o fio do chuveiro ao fio da instalação.

      Consequências

      -Ao esquentar, se os fios estiverem juntos um ao outro, quando derreterem poderão fundir-se até encostar um no outro, causando curto-circuito.

      -Explosão e consequentemente fim do banho

      -Choques

      Para solucionar esse problema, é necessário trocar os fios inadequados por fios novos que possuem a bitola correspondente ao ideal para o aparelho.

      Basta pegar os valores que vem escrito no próprio chuveiro, a distancia do aparelho até o quadro de força, a resistividade do material que é 99% dos casos, o cobre, e substituir nas fórmulas de física, correspondentes à eletricidade. Fios são caros e não há alternativas para desviar do preço alto. Tenha certeza de que esse será um bom investimento, e pode ser para sempre.

      Outra coisa que muitos lares brasileiros também não tem é o sistema de aterramento, que deveria ser lei para qualquer instalação elétrica.
      Se há um sistema de aterramento, pelo menos é possível evitar choques com esses problemas com chuveiro.

      Colocar tomadas em chuveiro também é outro problema, porque a maioria delas é feita para passar até 15A de corrente. Um chuveiro novo hoje, não usa menos do que 25A. Se tiver tomada, arranque-as e ligue os fios usando um conector ou entrelaçando um ao outro e passando fita isolante.

      Em algumas casas, é relativemente fácil trocar os fios, mas em outras, é necessário chamar um eletricista. Mas, como estamos no Brasil, nem todos chamam o eletricista e recorrem ao famoso "jeitinho brasileiro". Várias vezes eu quis trocar os fios do chuveiro em casa e meu tio dizia:
      -Corta essa parte do fio que derreteu e liga de novo.

      É a mesma coisa que trocar seis por meia-dúzia...

      Enfim, relato isso para vocês porque passei um longo periodo por essas situações, que não foram nada agradáveis...

      Se tiverem grana mesmo, chamem um eletricista e fale para ele colocar um aquecedor central ao invés de um simples chuveiro. Aí sim você não terá problemas por muuuuuuuito tempo.

      guga1232000
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      O meu é a gás, e agora??

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      guga1232000

      Verdade. Errei no título do tópico.

      Se algum moderador ver, por favor altere para: Problemas com seu chuveiro elétrico?

      Koisa
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Esse eh da hora..

      http://www.quitandinha.com/images/Chaveiro_05_Palmeiras.jpg

      Grow
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Se você não quer saber teoricamente, pule a explicação abaixo e assuma que o fio esquenta porque Deus quis.
      parei aki

      Koisa
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Esse negocio de fussar em chuveiro da B.O., eu vi ontem na Eliana, em 15 segundos o chuveiro derreteu e chegou a 200° graus..

      guga1232000
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Koisa
      uahuahauhauhauahuahauhauahu

      TWT ICE
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      vc leu o texto ou deu ctrl+c +ctrl+v direto?

      Chespirito
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      http://www.eletrodom.com.br/

      lula_molusco
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Novatos...querem dar conteúdo ao OT...tsc tsc

      Atomic
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Sab_Ian
      Vamos supor que há em uma casa um chuveiro de 5500W, 220V e 30 ampéres, e que a distancia do chuveiro ao quadro de força é de 30 metros. Agora, para descobrir a bitola do fio:

      Tem se 1 - P = V² / R e 2 - R = ℓ / S. Substituindo 2 em 1 fica:

      *Em 1, P: Potência em watts "W"
      V: diferença de potêncial, mais conhecida como voltagem; dada em Volts "V".

      P = V² / ℓ / S >> P = V² S / ℓ

      Trocando às variáveis pelos dados, fica:

      5500 = 220²xS/1.72×10(elevado a -8)x30

      S=0,02838m² ou 2.838mm²


      cara eu nao sou engenheiro eletrico nem nada mas to achando q essa conta ta errada.. a resistencia calculada jogando p = v2/r eh a resistencia equivalente ao circuito todo (incluindo a resistencia interna do chuveiro) e nao a resistencia do fio.. portanto o cara n pode botar r = res*l/s...


      Koisa
      Esse negocio de fussar em chuveiro da B.O., eu vi ontem na Eliana, em 15 segundos o chuveiro derreteu e chegou a 200° graus..

      aquilo nao acontece normalmente com o chuveiro.. ele tem uma trava q so deixa ligar com agua. os caras tiraram de proposito

      Guto EADG
      Veterano
      # jun/08
      · votar



      -Explosão e consequentemente fim do banho


      hauhaauhauahauhauahauahuhuahuh

      lula_molusco
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Se você lugar um chuveiro sem deixar correr a água, você frita a resistência dele rapidinho.

      And the meek shall inherit the earth
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      se vc aumentar a espessura do fio a corrente não vai estressar a resistência o suficiente, resultando num aquecimento não-optimal da água

      Guto EADG
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      eu nao com esses calculos. eu diria que a forma mais correta é dimensionar a instalaçao pra uma perda de potencia X nos condutores que entregam energia ao chuveiro. quando vc faz I².R = P (e isso funciona muito bem pra corrente contínua) vc ta dimensionando o condutor pra ter uma perda joule de P Watts.

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      TWT ICE

      vc leu o texto ou deu ctrl+c +ctrl+v direto?

      Eu fiz esse texto.

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      lula_molusco

      Novatos...querem dar conteúdo ao OT...tsc tsc

      Coisa que veteranos como você não conseguem fazer dizendo coisas óbvias.

      Se você lugar um chuveiro sem deixar correr a água, você frita a resistência dele rapidinho.

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Atomic

      cara eu nao sou engenheiro eletrico nem nada mas to achando q essa conta ta errada.. a resistencia calculada jogando p = v2/r eh a resistencia equivalente ao circuito todo (incluindo a resistencia interna do chuveiro) e nao a resistencia do fio.. portanto o cara n pode botar r = res*l/s...

      Não está errada porque eu substitui R por ᑭ ℓ / S. Aí, eu substitui os dados relacionados à fiação e não à resistencia do chuveiro.

      shoyoninja
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Atomic
      Correto, o calculo esta errado.

      O correto eh determinar a corrente:
      P = v i

      5500 = 220 i

      I= 25 A

      Se vc for masoquista pode calcular a bitola minima para que o fio nao passe da sua temp maxima, geralmente 70 graus. Ou vc pode consultar uma tabela pronta do fabricante de cabos.

      Atomic
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Sab_Ian

      Eu fiz esse texto.


      viu o q eu falei sobre as contas?

      na verdade acho que o mais certo eh olhar a amperagem do chuveiro e comprar o fio com amperagem logo acima..

      And the meek shall inherit the earth
      se vc aumentar a espessura do fio a corrente não vai estressar a resistência o suficiente, resultando num aquecimento não-optimal da água

      cara mas acho que a resistencia do fio eh (deveria) ser irrelevante em comparacao a resistencia do chuveiro, entao nao faz diferenca

      Atomic
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      oops, postei atrasado


      Sab_Ian
      Não está errada porque eu substitui R por ᑭ ℓ / S. Aí, eu substitui os dados relacionados à fiação e não à resistencia do chuveiro.

      ow mas essa potencia nao eh a da fiacao, eh a do chuveiro..


      shoyoninja
      Correto, o calculo esta errado.

      O correto eh determinar a corrente:
      P = v i

      5500 = 220 i

      I= 25 A

      Se vc for masoquista pode calcular a bitola minima para que o fio nao passe da sua temp maxima, geralmente 70 graus. Ou vc pode consultar uma tabela pronta do fabricante de cabos.


      pois eh, tambem acho q eh o certo

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08 · Editado por: Sab_Ian
      · votar


      shoyoninja

      Atomic
      Correto, o calculo esta errado.

      O correto eh determinar a corrente:
      P = v i

      5500 = 220 i

      I= 25 A


      Você e o Atomic estão corretos. É que eu me baseei em dados de um chuveiro já existente, e esqueci que eles fornecem os dados recomendados e não os dados mínimos. Valeu aê.

      Aqui está o chuveiro que eu usei como exemplo.

      Guto EADG
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Sab_Ian

      e eu tb estou correto. :P

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Guto EADG

      e eu tb estou correto. :P

      Sim. XD

      Agora o modera arrumou e eu não posso mais arrumar o texto.

      De qualquer forma, o resultado correto da conta é 0,002365m² ou 2,365mm², eu substituí os 30A por 25A.

      Grow
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      eu li:
      "problemas com cheiro de suvaco"

      Canto
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Consequências

      -Ao esquentar, se os fios estiverem juntos um ao outro, quando derreterem poderão fundir-se até encostar um no outro, causando curto-circuito.

      -Explosão e consequentemente fim do banho

      -Choques



      O choque desce com a água ao corpo?
      Texto para causar pânico...

      Christhian
      Moderador
      Prêmio FCC 2007
      # jun/08 · Editado por: Christhian
      · votar


      Sab_Ian
      Se tiverem grana mesmo, chamem um eletricista e fale para ele colocar um aquecedor central ao invés de um simples chuveiro. Aí sim você não terá problemas por muuuuuuuito tempo.

      é.. só a tubulação de PVC que vai amolecer com a água quente, a cola das emendas vai começar a vazar, as paredes vão ter infiltrações, a umidade vai fazer crescer até cogumelos... mas realmente, problemas não haverão!

      Wrvieira
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Cara, quando eu comprei meu apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aquecimento central a gás. Foi o melhor investimento que eu podia fazer. Além de ser bem econômico, nesses dias de frio em SP quebra um galhão...

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08 · Editado por: Sab_Ian
      · votar


      Christhian

      é.. só a tubulação de PVC que vai amolecer com a água quente, a cola das emendas vai começar a vazar, as paredes vão ter infiltrações, a umidade vai fazer crescer até cogumelos... mas realmente, problemas não haverão!


      Por isso que é para contratar alguém que saiba fazer o serviço. Eu sei que aquecedores exigem tubulações de cobre. Não é que nem instalar chuveiro.

      Você quis dizer que faltou eu citar um encanador? É isso?

      Sab_Ian
      Veterano
      # jun/08
      · votar


      Canto

      O choque desce com a água ao corpo?
      Texto para causar pânico...


      Sim. Se não tiver um sistema de aterramento, o choque "desce com a água." E é para causar um terror mesmo. Melhor previnir do que esperar para ver se é assim que acontece...